找回密码
 立即注册
  • 公众号
开启左侧

喷射装置在低温水直供系统中的应用

作者:喷射系统 | 时间:2016-2-3 14:12:18 | 阅读:11363| 显示全部楼层

马上注册,结交更多同行,享用更多功能.

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
    目前有一部分小县城的热源采用电厂余热,由于各电厂提供的余热供水温度不同,因而对末端用户采用的供热方式也会不同,如果一次网为低温水时,大部分供热公司采取在站房内混水或者直接将一次网供水送入末端用户,但是由于电厂提供的低温水温度也不尽相同,采用混水时,会增加热力公司电耗以及管理成本的增加,而直接送入用户,又无法区分不同建筑类型用户的供热量,造成热量浪费。
    喷射装置的原理是:从管网供水管进入喷射装置的高温水在其压力作用下,由喷嘴高速喷射出来,进入吸入室,动能增加,压力下降,形成低压区,由于喷嘴出口处的压力低于吸入室入口的压力,可将用户系统的一部分回水吸入并一起进入混合管。在混合管内两者进行热能交换与动能交换,使混合后的两种流体的温度、速度趋于一致,再进入扩散器。在渐扩型的扩散器内,混合水的流速逐渐降低而压力逐渐升高,当压力升至足以克服用户系统阻力时被送入用户供热系统。
    由于该装置充分利用电厂内首站循环泵的富余压头,既能起到混水作用,满足不同热负荷用户的需求,又不消耗电力,同时免维护,降低供热公司运行管理成本,这是解决此部分热力公司现存问题的最佳方案。

大神点评4

泡泡chan 发表于:2016-2-4 09:37:20
既能起到混水作用,满足不同热负荷用户的需求,又不消耗电力,同时免维护
不消耗电力?
回复 支持 反对

使用道具 举报

喷射系统 发表于:2016-2-4 10:40:04
对,不需要电力设备!
回复 支持 反对

使用道具 举报

Assissan 发表于:2016-2-15 16:21:47
我感觉是针对末端水利不好的情况下用这个效果比较好

点评

我的思路跟这个恰恰相反,只有把前端的平衡做好,热量节省下来,自然就作用到末端不利的环节。  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

喷射系统 发表于:2016-2-19 10:28:19
Assissan 发表于 2016-2-15 16:21
我感觉是针对末端水利不好的情况下用这个效果比较好

我的思路跟这个恰恰相反,只有把前端的平衡做好,热量节省下来,自然就作用到末端不利的环节。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册